bosstwo
級別: *
![]() |
我公司用的是CPU315,16點直流輸入SM321,輸出是SM322.。盡量不用高速計數模塊,那樣會增加太多成本。請老師們幫我看看,究竟采取哪個方案比較好。 |
---|---|
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
![]() sjm213師傅好,我采用了你的指導進行了編程。但在監控時發現起不了作用,我的脈沖頻率已經很低了(1秒1個左右)。具體表現為: m75.0為啟動后的自鎖,i9.2是我的脈沖輸入,Q12.6作為停止信號的輸入。實際監控運行機床時,9.2端有脈沖了(0和1在交替顯示),一旦去除脈沖3秒鐘后,Q12.6卻沒有動作。不知道為什么?會不會是我的定時器選錯或者別的什么編錯了,請sjm213師傅幫我分析一下。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
T4被復位后需要M75.0這個條件重新ON一次它才會再次開始計時。 所以應該是這樣:開機,3秒后置位M75.0;然后將T4的S端條件改為-----|M75.0|-----|I9.2|----- |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
sjm213師傅,太好了!我試了,完全有效。≈x謝您的指導。 |
---|---|
|