飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。 渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。 [ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ] |
---|---|
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
真心的,非常的感謝您的指導! 我說的意思,根本目的是要感應一個高速旋轉的部件,如果機床在啟動以后,電機一直在運轉,但該部件突然因傳動故障而不轉,PLC就會通過感應接近開關無脈沖而動作使機床停車。并不要感應計數值的。共有2個不同位置的傳動部件,即兩個感應。 希望您能告訴我如何詳細編程,以及用哪種定時器。 [ 此帖被飛花落雪在2009-02-01 17:18重新編輯 ] |
---|---|
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
我公司用的是CPU315,16點直流輸入SM321,輸出是SM322.。盡量不用高速計數模塊,那樣會增加太多成本。請老師們幫我看看,究竟采取哪個方案比較好。 |
---|---|
|
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
![]() |
![]() sjm213師傅好,我采用了你的指導進行了編程。但在監控時發現起不了作用,我的脈沖頻率已經很低了(1秒1個左右)。具體表現為: m75.0為啟動后的自鎖,i9.2是我的脈沖輸入,Q12.6作為停止信號的輸入。實際監控運行機床時,9.2端有脈沖了(0和1在交替顯示),一旦去除脈沖3秒鐘后,Q12.6卻沒有動作。不知道為什么?會不會是我的定時器選錯或者別的什么編錯了,請sjm213師傅幫我分析一下。 |
---|---|
|