caiguang4815
級別: 探索解密
![]() |
DSZR 指令做原點回歸 DSZR X4 X0 Y0 Y4 搜索到近點信號 卻不停止 X4接的是接近開關 x0接的是z相開集極信號; 求大神幫助。 DSZR指令理論上是先搜索到近點DOG信號減速到爬行速度,檢測到零點信號,電機停止。 現在我的出現了這樣的情況,到DOG后減速到爬行速度,檢測到零點信號后卻不停止,反而以爬行速度繼續運轉,求解。 [ 此帖被caiguang4815在2014-06-04 17:49重新編輯 ] |
---|---|
|
zq362622701
級別: 略有小成
![]() |
速度減慢了嗎? 樓主留言:授銜真誠感謝您的回答! |
---|---|
|
498219476
我住隔壁我姓王
級別: 探索解密
![]() |
原點回歸方向設的是正轉還是反轉。 樓主留言:原點回歸時默認的方向 就是M8342是直接默認的。原點回歸方向一直是面對軸逆時針方向?/blockquote> |
---|---|
|
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
![]() |
那就說明這個信號沒起作用,或伺服參數設置不對,PLC程序有誤 |
---|---|
|
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
![]() |
零近點號的持續時間太短 |
---|---|
|