遇到一個問題,一臺GP的屏和s7200,為什么把s7200的程序讀出(沒有更改)再寫入后,屏不運行了。可以肯定plc的設置和硬件都是對的(好的),和好的。那么在屏上是怎樣設置的呢
yuxiyding
YUXIYDING
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 526 點
下載積分: 2158 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2023-07-26
查看yuxiyding的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 12:16
屏也是好的!,換原廠同樣的plc過來就可以運行。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6507 個
工控威望: 7515 點
下載積分: 110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-25
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-17 15:48
屏如何不運行?有錯誤提示了還是其它?請描述清楚些