樓主  發表于: 2010-09-07 08:30
有一三菱FX2-80MR PLC,接線24+與RUN接,COM點與輸入點接,出現的情況是當COM點只接通一個輸入點時,輸入指示燈亮,輸入信號正常,當同時接通兩個以上的輸入點時,則輸入點燈不亮,沒有輸入信號,請老師們幫我看看是什么原因.如果知道利用外接電源的方法也請給我詳細說明一下,先謝謝了!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-05
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-07 09:11
呵呵。這個問題跟我3個月前遇到的一模一樣。送到三菱FA中心檢測,最好得出的結論是PLC內部的一個什么電容(具體叫什么電容我忘了)因為電力部足,所以當輸入點2個以上一起接通時電容電壓幾乎為零。你的PLC要是真是這個原因的話,你外接什么電源都不行。只能修理。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-05
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-07 09:13
差點忘了,三菱FA中心的檢測工程師說了,這樣的問題是千載難逢,他們從來都沒遇到過。我們修的那個是第一個?磥砟氵@個是第二了。