fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
請問,1臺溫控表的SSR輸出電壓信號可以接3個單相固態繼電器線圈嗎?能同時驅動3個單相固態繼電器嗎? |
---|---|
|
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以的。你串聯和并聯都是可以驅動的 |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
![]() |
我想把3個單相固態繼電器的線圈并聯一起接都溫控表的SSR電壓輸出端,讓3個固態繼電器同時導通/斷開。不知道溫控表的SSR電壓輸出端是否有足夠的能力帶動3個單相固態繼電器的線圈?這樣對溫控表的SSR電壓輸出端的電流有沒有要求? |
---|---|
|
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
![]() |
可以的。你串聯或并聯都是可以驅動的 |
---|---|
|
zhang456
遇到困難,總是說,我能行!遇到失敗,總是想,再來一次!別人有
級別: 論壇先鋒
![]() |
你多大的固態呀,我們驅動190A的是沒有問題的。 |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
![]() |
完全可以,我們設備上都是這么用的,能夠同時接通,同時斷開。 ![]() |
---|---|
|
z399806164
級別: *
![]() |
你要看下溫控表的輸出最大電流有多少M(fèi)A 再看下固態繼電器最小驅動電流是多少 ??加起來看會不會超過溫控表的輸出 |
---|---|
|