在三菱模擬軟件GX-DEVELOPER中使用子程序調用指令,如下:
                LD    X0
                               OUT  CALL P11
                                LD     X1
                               OUT    T0 K100
                                             FEND
                       P11  LD     X2
                                OUT   T1 K100
                                              SRET
                    
           按照我的理解是:首先按下X1,T0 計時開始,在計時中,按下X0,就會跳到P11處,T0暫停,按下X2,T1計時開始,等T1運行結束后,返回繼續執行T0,不知道是不是這樣,
     而 在模擬軟件中,卻是一直按順序執行下去。
       哪位大俠能解釋一下,謝謝。
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 1554 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-05-04
最后登錄: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-22 17:26
X0 X1一直被強制為ON?不復位嗎?