:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW X 14-18個風機,工作頻率50HZ)。 現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點? |
---|---|
|
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
![]() |
http://bbs.ymmfa.com/read.php?tid=66028&page=1#799886 看看這里會給你點啟發 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
alailai
級別: *
![]() |
變頻頻率大于25%時由頻率控制,變頻頻率等于25%溫度還高的話用電動閥控制,這個不難啊。 |
---|---|
|
zbq226085
級別: 探索解密
![]() |
我搞過這類定型機,直接控制風機轉速,閥門跟風機同步,轉速高閥門開度也大,原先的溫控器沒有模擬輸出吧,得想辦法 |
---|---|
|
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
![]() |
按理不應降低風機的轉速,這樣會降低熱交換器的效率。還是控制供油量好些。 |
---|---|
|