hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
![]() |
現在我廠有一條生產線要求變頻器速度按一定的比例同步上升,由于是不同的變頻 所以10V調節的區間有問題現在不是很同步。有的變頻區間的調節是頻率,有的是按速度,那么頻率換算成速度,到底是按同步速度算呢?還是還電機的額定速度算呢? |
|
---|---|---|
|
螳螂
級別: *
![]() |
你說的我沒太明白什么狀況,但 電機速度是和頻率有關的, 電機速度=3000/極對數 *頻率與50頻率的百分比。 QQ 694131861 |
---|---|
|
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
![]() |
我的意思就是我在設置變頻的最大速度,就是頻率給定10V對應的頻率假設是50HZ,而另一臺變頻只能用轉速來設置,那么這個最大速度也就是10V對應的速度是1500rpm還是電機的額定速度。 |
|
---|---|---|
|
wlz
級別: 探索解密
![]() |
按電機的額定轉速調節,電機速度與頻率的關系是:120 × 頻率 / 電機極數,在配合變頻器滑差補償參數應該就可以實現您的需求啦。 |
---|---|
|
yuehuasheji
級別: 略有小成
![]() |
不用想那么麻煩,如果變頻器是一個廠家的,可以用主從方式通訊,里面有個參數可以使從機跟蹤主機頻率的比率,你可根據電機速度和減速比來調,或者呆板點就是主機速度一定,在線調其他從機跟蹤比就可以 |
---|---|
|
mayemao
級別: 略有小成
![]() |
你說的是什么品牌變頻器啊 |
---|---|
|