dawenge
級別: 探索解密
![]() |
我有個FX2N-48MR用線連COM和X5,X5和X7的輸入指示燈亮;連接COM和X7,X7卻沒有顯示輸入指示。而且運行和電源的綠燈都亮的,無法與電腦聯機,請問這是什么原因。以前也有個三菱的也是輸入點有錯誤,有幾個點自己就亮了,但是能聯機。真暈啊,請問這到底是什么毛病,線路板和輸入電阻,光耦都是好的。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
我碰到過 不過PLC能和電腦連接 送到三菱FA中心維修 最后他們說是PLC內部的大功率電容壞了 |
---|---|
|
lzhyi188
級別: 探索解密
![]() |
我也遇到過這種情況,輸入點也會和輸出點一樣出問題,我只有取消這個點改用另一個。 |
---|---|
|