cyh1986
級別: 家園?
![]() |
我用S7-200編寫了一個單鍵啟動的程序,有幾個輸出,前面的輸出鎖后面的輸出。 但是我調試了一下,只要第一個按一下,后面的立即都有輸出。 對西門子子程序這塊還不是很明白,請大家幫么?br />謝謝 |
---|---|
|
beiye1234
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 子程序的變量,怪怪的! [ 此帖被beiye1234在2010-05-12 08:37重新編輯 ] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
你的子程序network1和network2的線圈#中繼A和#中繼B為什么要這樣寫?我感覺邏輯上存在問題。主程序(OB1)是應該可以這樣寫的。 |
---|---|
|
zsb
級別: *
![]() |
我簡單的看了下,你的子程序局部變量表里面沒有OUT變量,我想問題也許出在這里 |
---|---|
|
zz680217
級別: 略有小成
![]() |
一樓的朋友,我把你的程序改了一下并下載到PLC中已成功,你在調用子程序的變量參數上存在一定的問題,特別是用BOOL時,盡量用IN/OUT而不要用OUT,同時在設計子程序時盡量做到精短,少用中繼線圈。因?00在參數返回容易出錯,出現你所發現的情況。最后向你說明的沒有按照你原有程序全部更改,如有需要你自己完成吧。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cyh1986
級別: 家園常客
![]() |
zz680217這位朋友,謝謝你的熱心支持 我也試了一下,把子程序給修改了一下,還是出現以前這樣的情況。 原因很有可能就是你說的原因。 我開始縱一位是我子程序調用的問題 |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園常客
![]() |
奇怪了,為什么你修改后的子程序移植到我現在的項目里面就不行了呢??? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
看了你的程序我說說個人觀點,盡供參考。 因為我這里現在沒有實體進行測試,可能程序還存在一些問題,望見諒! 1) 子程序結構不夠嚴緊,同樣的功能占用字節稍稍偏大(可能是編程習慣問題)。相同的功能用這樣調用子程序做法是可行的。程序盡量采用指令方式編寫。直接能夠使用輸出條件的網絡段程序盡量少用(寄存)跳轉等方法,這樣對于程序的閱讀有幫助。手/自動轉換條件功能最好不要寫到子程序的調用中。 2) 主程序(OB1)中功能的啟動條件既然用上升沿脈沖控制位,則子程序中應該用相應的置/復位指令。我是沿用你的主程序編法進行。特別是一些手動操作時正反轉頻繁的場所,需要解決置位后的復位問題。同時可能會造成調用自動操作時,相關的輸出位不能有效復位。補救措施見第4項內容。啟動信號條件最好用變址方式,把必要的程序邏輯關系做在一起,緊湊程序。 3) 急停按鈕必須使用B接點(常閉接點,這樣可以在平時建立一個檢測急;芈氛Ec否的功能)。 4) 按我個人觀點在調用自動操作功能時,必須先復位手動操作時的有關輸出點(按工藝要求選擇)。然后再作相關的自動功能操作。反之也然。如在調用自動時首先實現: LD SM0.0 A I3.3 //手/自動的選擇 CALL SBR_1 //自動子程序調用 R Q0.0,7 //意思是復位Q0.0 ~ Q0.7功能。當然也可以根據實際情況選擇復位位數內容。 5) 對于報警信息(故障內容)比較多的最好在專門的子程序或者在主程序(OB1)中進行編寫。統一在一起編寫報警信息,提高效率,減少遺漏。 ![]() |
---|---|
|
cyh1986
級別: 家園?
![]() |
謝謝wwcwwc的回復 我設計這個子程序的初衷就是為了方便一鍵啟停的操作,像C語言似的,只要把一些相關的輸入輸出信號都列出來,因為這些設備基本類似,所以不要再多考慮,直接調用子程序。 但現在遇到這樣一個問題,(原來我發的那個是有連鎖條件的),只要第一個啟停按鈕一按下,后滿所有的設備就立即啟動了,按照我的理解,應該不會出現這樣的情況,我的子程序調用的條件里面有個啟停的上升沿的,沒有按那個上升沿后面的設備應該是啟動不了的,后來我推斷應該是子程序的問題,我猜想因?yàn)槊總都調用的一個子程序,第一個調用只有,輸出局部變量變化了,第二調用的時候,直接把這個輸出局部變量給輸出呢?按照S7-200的說法,對這個局部變量還不是很吃得透。 我的急停按鈕在電路上是,常閉接的二次回路,常開接的PLC,選用的是1NO1NC的按鈕。 還請WWCWWC網友幫忙考慮考慮我以上描述的問題! 前面有一位網友修改的程序我也實際測試了一下,確實符合我的要求,但是我移植到我的項目中就不行了。也不明白是什么原因。 |
---|---|
|