大家好,我自己寫了個伺服程序,用三菱FX1S實物進行仿真(沒有伺服放大器和電機),問題:比如讓ZRN指令導通,即此時Y0有輸出了,它的下一步的M8029觸點會導通嗎?謝謝
[ 此帖被zycyhwan在2010-05-01 08:45重新編輯 ]
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2025-04-04
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 22:47
應該不會吧。m8xxx是特殊繼電器。
你可以自己強制送一個信號給它,試試看?
或是用另一個代號來取代它。

伺服的模擬沒研究。
你若有成功,再分享一下方法。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-09
查看carrful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-01 22:52
定位指令是仿真不了的
三菱
zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-02 10:54
謝謝樓上2位,我搞了下,沒什么反應,應該不能仿真。
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2025-04-04
查看litung的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-02 13:07
以前模擬伺服的方式,是在plc中另外加入獨立的程式,由vb來送信號給它。
因為是使用Q系列的,所以QD75的程式就沒有載入,改換成戴入接收VB的程式。
可以模擬成功。

Q系列可以選擇要載入的程式段。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
zycyhwan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zycyhwan的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-05-02 15:53
4樓的大哥級別太高了,我現在水平有限~~
上山打老虎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看上山打老虎的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-20 10:34
GX simulator 不能仿真脈沖指令!
jintao79
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jintao79的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-20 10:58
M8029是脈沖發送結束標志位,每當一次脈沖指令發送結束,M8029都會有一個上升沿。本身不能設置,但是你可以設置脈沖