伏安
級別: 略有小成
![]() |
弄了塊A970,想學習學習,但以前沒搞過這東西,之前沒有和PLC連接的端口,于是買了塊A9GT-RS4 和相應的連接電纜,本以為A970沒和PLC連接就沒有畫面,但現在模塊和線都有了,還是和原來一樣,是沒有設置好還是模塊和電纜有問題,屏能夠下載和上傳數據,BOOT OS和OS也重新安裝過了,還是不行,望高手指點一二。 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() 4 ![]() |
---|---|
|
zsm961450
級別: *
![]() |
本人想多半是設置的問題啦,請把人機程式發出來讓我們看看 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
通信設置出了問題。。檢查下吧 |
---|---|
|
yuehuasheji
級別: 略有小成
![]() |
首先要確定程序?qū)懙狡亮,?bào)的錯誤是通訊,用PC端屏軟件和PLC在線模擬,設置好通訊在連接屏和PLC的通訊線 |
---|---|
|
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
![]() |
在做HMI畫面時要設置HMI的參數和鏈接PLC的類型,鏈接方式一般采用RS422接口, HMI上有422和232量個接口。你的錯誤就在 “鏈接機器設置”對話框中。要選的I/F與波特率,奇偶校驗、CRC 、數據長度、一定要保持一致 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
伏安
級別: 略有小成
![]() |
謝謝以上各位回答,PC端仿真能夠控制PLC,程序能夠下載到屏,也能從屏上傳到PC,按道理HMI應該有程序,至于做HMI畫面時要設置HMI的參數和鏈接PLC的類型應該不會錯,以下是PLC和HMI程序,鏈接接口的選擇看了一下只有用于編程的一只9針串口和一只用于和PLC鏈接的A9GT-RS4 模塊的25針并口,9針串口能用,需要設置的只有和PLC連接的那個25針并口了,但是HMI上并沒有太多的設置界面啊。 ![]() |
---|---|
|