各位大俠,我這有一臺兩個30kW的電機的設備,應該要選多大的導線,單個電機又應該多大的線。在這先謝謝各位了 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
按計算公式P=根式3UI功率因素(找不到符號,用文字表達)估算,功率因素。.82計算,最少要10平方多股銅芯線!按經濟的角度考慮,可以用6平方單股銅芯線! |
---|---|
|
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
![]() |
兩臺30KM的電機如果長期運作話,又考慮到現在導線都達不到國標,總導線至少要用25MM的銅導線,至于一臺也至少用10平方! |
---|---|
|
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
![]() |
三相30KW換成電流負載的話大概60A左右,我們導線的選擇在不考慮外界環境等等不良的情況下,一般是按1平方負載8A電流來選擇,所以樓主的單臺電機應該是6平米以上的電纜為佳。越大當然沒有問題,只是價格就貴了。 |
---|---|
|
yyy313
大樹
級別: 略有小成
![]() |
總機選用25平方電線 單臺電機直接啟動用16平方,星三角啟動用10平方. |
---|---|
|
grt
級別: *
![]() |
考慮電機啟動電流大和以后避免發熱,由于電機處電纜要穿管敷設,加上環境溫度的影響,建議單臺采用25mm2的銅芯電纜為宜。兩臺共用的主電纜應該選95mm2的銅芯電纜。 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
![]() |
6mm就OK |
|
---|---|---|
|