我用的是CPU314-2DP,想把編好的程序下載到PLC,怎么總是提示有問題呀,各位請幫我看看。
Online: The local  MPI address for the programming device/PC is higher than the maximum node  or the wrong transmision rate or the wrong interrupt is set.
[ 此帖被zcs7327在2009-12-30 13:26重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6801 個
工控威望: 38405 點
下載積分: 9229 分
在線時間: 9652(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-30 13:56
MPI的最大地址為31,其中地址0為編程器保留。

原裝的線纜支持187.5K以上的MPI通訊速率,另外,PLC根據型號的不同會有連接數的限制。

你需要:
1、檢查你的MPI地址設定
2、檢查你的MPI通訊速率的設定
3、檢查你的通訊伙伴是否過多。