791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
![]() |
源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。 |
---|---|
|
arpawpelf
級別: 略有小成
![]() |
可能是指晶體管。其他不理解,也沒有碰到,是什么牌子的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
![]() |
個人見解 ![]() ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
laoniu73
海納百川,有容乃大
級別: 略有小成
![]() |
ZXC6688給樓主舉了一個很好的例子,我再補充一點,如果你用的傳感器是NPN的,那就得選擇漏型(sink);如果你的傳感器是PNP的,那就得選擇源型的(source)。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
![]() |
三菱FX都是漏型 用NPN傳感器COM接-- OMRON CP系兩種都可以接 漏型COM接+ 源型COM 接-- 最主要就是能構成回路 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yfdxb
級別: 略有小成
![]() |
學習了,謝謝! |
|
---|---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園?
![]() |
今年6月份,我用FX1N-24MR PLC改造過一臺德國的設備. 其中信號輸入是PNP ,經過我的測試,三菱的PLC輸入NPN 及PNP都沒有問題的. 付圖... 300編號是外部電源+24V 400編號是外部電源0V |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
![]() |
補回圖紙 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ljc2008
一學到老
級別: 家園?
![]() |
為方便開關量的接入,PLC提供了直流電壓輸出端,其正極為一標明正電壓(一般為+24V)的端口,而其負極為開關量輸入的公共端(標號由PLC自定)。 PLC有多個數字量輸入端口,當它們都接上開關后,必然有一個開關的公共端接 + 還是接 — 的問題,這就是所謂的Sink(漏型)和Source(源型)接法 什么叫Sink(漏型),什么叫Source(源型),我們通過下面的例子加以說明。 如圖為一個開關控制一個用電器M。 (a)圖和(b)圖有什么區別呢?區別在于開關K的一端是接+,還是接—,我們把K接電源+極的叫源型接入(Source),把K接電源—極的叫漏型接入(Sink)。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |