FB41可實現(如加熱)逆動作PID,那如果要實現(如冷卻)正動作PID,即當SV<PV,是否還用FB41?具體怎么弄?
yangsf2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangsf2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-24 15:14
知道答案了,在網上查到了,原來是通過GAIN引腳,取正是逆動作,取負是正動作~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6817 個
工控威望: 38421 點
下載積分: 12234 分
在線時間: 9739(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-24 15:18
引用
引用第1樓yangsf2008于2009-07-24 15:14發表的  :
知道答案了,在網上查到了,原來是通過GAIN引腳,取正是逆動作,取負是正動作~


你就直說是中國工控網的Yuanle回答你好了。