我在中央空調的冷水泵上裝了變頻器用溫度來控制速度。用的是歐姆龍的K型電偶。FX8AD的溫度摸塊。但是顯示出來的溫度比主機顯示的溫度竟然低2---3度。按道理應該要高1度左右才對。因冷水是主機制出來的。后才到冷水泵里。這肯定是誤差。但我怎么調也調不到跟主機溫度相近。請教高手解一下這是怎么搞的。
3066445
殘酷的現實容不下過于美好的夢境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2565 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2008-08-10
最后登錄: 2025-03-17
查看3066445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-18 23:19
LZ有沒有考慮不同地方的溫度也有所不同的,8AD與熱電偶的電器誤差應該沒有那么大,本人曾經計算過閉環壓力控制系統的電器誤差,電器誤差才0.03左右。
如果是用到PID調整的話,外部的誤差是可以調整的,拿反饋值減去你的誤差量,再作為反饋指進行PID調整,即可以把誤差校正過來。