liuheng_929
級別: 略有小成
![]() |
![]() ![]() ![]() 在遍寫程序時,可能要PLC在斷電的情況下保持:定時器,計數器,加法器的數據,在下一次開機啟動的時候 繼續在上一次定時器,計數器,加法器的數據上繼續累加,本人是初學者,對此有許多不惑 殷切盼望各位老師以及工程師予以解答并能附加一端師范程序更好,謝謝 或者S7-200根本不具備這種功能????謝謝! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
PLC斷電?您準備讓PLC斷電多久? S7-200在未加電池盒的狀況下,只能保持5天,也就是說,如果5天不上電,那么連程序都丟失了。 在系統塊中的掉電保持區域隨著程序丟失將一起丟失。 因此您需要將數據寫入永久保持區,MB0-MB13是系統的永久保持區,您可以將數據寫入該區域,這樣就是沒有電也不會丟失數據。 或者使用SMB31,SMW32功能將數據寫入EEPROM中進行保存,但是要注意的是,EEPROM的寫入速度要慢于MB0…… 同時,在程序的初始化中要讀取相關保存的數據~~ 以上 |
---|---|
|
dv0429