猛禽時代
人仁為我,我為人仁。
級別: 探索解密
![]() |
這是用GX軟件打開的程序,如果有仿真軟件那最好,打開后先置位m13調用子程序p2,然后再在p2的子程序 中置位m14然后點動m40,這時M42的線圈接通并自鎖,t20開始計時當t20的觸點接通時y15并沒有置ON 很奇怪,但是點動X7時K99999的數據卻能進入D200和D201中。不管我是用仿真軟件還是實機操作Y15就是 不能置ON,試了很多的方法都沒用,拜托各位幫我解解這個迷。! http://www.rayfile.com/files/b3b077c0-c8d4-11dd-b911-0019d11a795f/ |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
只要在程序的這個Y15換成沒用過的M100就能動作。 所以,應該是雙線圈的原因,可以這樣,把所有的Y15換上不同的M,最后把這些M統一輸出到Y(jié)15,這樣就可以避免了。 |
---|---|
|
猛禽時代
人仁為我,我為人仁。
級別: 探索解密
![]() |
換成輔助繼電器確實行,但是我怎么查也查不出出現了雙線圈。柯闊┠苤赋瞿睦锍鲥e了嗎?(我的目的不是解決問題而是想 查出問題的根源。) |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
雙線圈的緣故,把T21后面的那個-----------(Y15)刪掉就好了。否則每次程序執行的時候都將該輸出狀態作為最終結果。 |
---|---|
|
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
![]() |
3樓的正解。 樓主說 (目的不是解決問題),那來這里提問干嘛。有點莫名其妙? |
|
---|---|---|
|