songsuan
級別: *
![]() |
位移傳感器的輸出的正電壓控制一個NPN晶體管使X0與com端子導通,這時i輸入的指示燈會亮,但電腦監視程序里對應的接點沒有動作,如果用一根導線連通X0和COM,X0對應的接點可以動作.問題出在哪里了,弟兄們幫我分析一下啊! |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
![]() |
你 是 不是X0.COM接反了,X0應該接集電極(+),COM接發射極. |
|
---|---|---|
|
songsuan
級別: *
![]() |
回2樓:我就是你說的那樣接的。 位移傳感器是用于報紙計數,每分鐘有600次輸出,程序里是否要用高速計數器?我寫的程序里用的是C0,C1,C2 |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園?
![]() |
應該不用高速計數器 你用萬用表量一下,COM,是+/-,應該是 - [ 此帖被竹風涼在2008-11-28 23:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
songsuan
級別: *
![]() |
謝謝你:竹風涼,FX系列的COM是負極, 我剛才接了一個NPN型接近開關試了一下X0控制的計數器可以記數,可是激光位移傳感器輸出時X0的指示燈會亮一下,但控制的計數器沒有計數。位移傳感器絕對是好的,因為機器還在使用,因為這個位移傳感器輸出的是正電壓,所以我讓它控制一個NPN型晶體管,就出現了這種情況。(集電極接X0發射極接com基極接了一個15K的電位器對傳感器的輸出進行分壓) |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
![]() |
用繼電器式的不如用晶體管的反應靈敏,問題應該出在位移傳感器觸發的NPN晶體管上,換個晶閘管試試? ![]() |
|
---|---|---|
|
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
![]() |
應該是導通電流不夠,輸入點有規定的導通電流。請看一下手冊 |
|
---|---|---|
|
songsuan
級別: *
![]() |
用繼電器式的不如用晶體管的反應靈敏,問題應該出在位移傳感器觸發的NPN晶體管上,換個晶閘管試試? 晶體管我也換了兩個試了也不行,但我認為問題還是在晶體管這里,因為我用指針式萬用表可以測量到傳感器的輸出有幾伏的電壓,應該可以使晶體管導通。高速計數器我也試了,不行。 |
---|---|
|
songsuan
級別: *
![]() |
回6樓的朋友:我測量過,晶體管導通時有6毫安的電流,(基極加1伏電壓時測量)傳感器觸發時沒法量,時間太短了。x0的指示燈(發光二極管)不是很亮。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
如果是高速的,最好接使用高速計數器功能 如果接X0,大約是C235吧 詳情看FX編程手冊 ------------------------- 還有我記性不太好了,常規賣到國內的PLC,后綴-001的,只能PNP或者NPN(我記不清是哪一種) 歐洲版本的就兩種都可以 |
|
---|---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
![]() |
那你就根據站長說的, 換個PNP的試試,不過位移傳感器輸出得改成負 <不知道你那實際情況好不好好改?> COM.X0也得換位置 |
|
---|---|---|
|