zjl1031
級別: 略有小成
![]() |
兄弟最近接受一臺設備,用的是fx2n PLC .繼電器輸出形式。所有的輸出點都沒有接中間繼電器。目前有兩個接氣缸電磁閥的輸出點位已經燒壞了。老師傅告訴我說需要接中間繼電器,然后再接電磁閥。但我記得的是直流感性負載應該并聯二極管,交流感性負載并聯阻容電路啊。。如果是接中間繼電器的話,不是同電磁閥線圈一樣是電感負載嗎,如何起到避免浪涌電流燒壞PLC 觸點的作用??請論壇里的高手們指點。。多謝了 |
---|---|
|
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
![]() |
樓主 你怎么不用下固態繼電器呢 加個這個就好了 就不容易燒掉輸出點了 除非你的接線是亂接的 不知道樓主試過沒有 謝謝 |
---|---|
|
zjl1031
級別: 略有小成
![]() |
謝謝您的指導。我會嘗試用固態繼電器來改善。。可我還是想知道還有其他的解決辦法嗎?究竟什么時候應該輸出加中繼? 期望您的解答。謝謝 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
除了高速脈沖輸出,其余輸出我全部經過中繼或是固態繼電器過渡,因為PLC的觸點能承受的電流很小,要是不小心燒掉一個輸出點,維修費用和時間會比中繼等還要長,價格也不便宜。 |
---|---|
|
liujianbo818
級別: 略有小成
![]() |
能不不能輸出是24V的電壓,通過控制24V線圈的中間繼電器來控制220V的負載! |
---|---|
|
michaelyuan
級別: 略有小成
![]() |
輸出點少的時候我們一般是輸出直接接DC24V的電磁閥,多的時候就加繼電器中繼 |
---|---|
|