PLC是315-2DP,DP總線上掛著兩個sick的DME4000212的激光測距傳感器。1#傳感器的通訊地址是21,輸入是120--123;2#傳感器的通訊地址是32,輸入是154-157。現在的問題是1#傳感器能讀取到數據,但是2#傳感器讀不到數據。請教大神們,這會是什么原因呢?
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 305 點
下載積分: 4737 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-07-26
查看lochao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 36天前
應該是ID120和ID154吧