![]() 上位機用HSL與三菱FX5通過SLMP通訊,通訊接通了數據也傳送正常。但是這個連接建立的時間太長了,要幾秒鐘,客戶不認可。 后面問了一下是TCP協議的ECN功能導致的,上位機關掉ECN功能就可以,或者PLC要開啟ECN功能就可以。但是PLC這邊沒找到這個功能設置的地方,上位機試過,關閉ECN功能確實快,毫秒級別就建立連接了。 但是客戶的服務器不能關閉ECN功能,有辦法讓PLC具備ECN功能嗎?或者還有別的辦法沒有?求助 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
應該P(yáng)LC不具備 |
|
---|---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
PLC不支持,所以首次TCP會卡9秒,連接失敗后會進行重試,重試兩次后會關閉ECN再試,默認重連3s,所以卡9秒。話說為啥不能關閉,這功能沒見過有人用過 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
你客戶幾秒鐘都接受不了,你做這單生意有你受的。 |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
![]() |
過一層交換機?需要具備拆包能力的交換機,比如帶三層管理的,可能有用~ |
---|---|
|