觸摸屏的1個串口分別與變頻器和PLC通過485線連接,讓觸摸屏既可以與變頻器通訊,又可以與PLC通訊,觸摸屏該如何設置;觸摸屏用的是維控PI3070I的,PLC是西門子s7-200的,變頻器是ABB 510的
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1721 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2025-04-21
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-22 21:14
這個最好就是觸摸屏有2個串口,2個串口都可以適配西門子的PLC和ABB的變頻器

舉個栗子:串口1,作為和PLC的通訊,觸摸屏為主站,讀寫PLC的地址。
                  串口2 和變頻器的通訊,觸摸屏作為主站,讀寫變頻器的地址。

這個需要觸摸屏可以支持這個功能,據我所知,威綸通和信捷的觸摸屏可以做到這一點。
工控abcde
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 184 點
下載積分: 2356 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-12-15
最后登錄: 2024-07-24
查看工控abcde的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-01-26 11:23
為什么不用兩個串口呢???
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 961 個
工控威望: 1140 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-04-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-01-29 14:41
一個串口和plc以及變頻器通信,把plc和變頻器做兩個modbus從站,如果觸摸屏用兩個獨立串口就更好了
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 5035 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 487(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-04-21
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-08 16:54
兩個串口的好用(PLC的軟原件多,要查對應地址,用一個232通訊省事)。一個串口的省錢(最經濟的款就行了)。