從FX5U的通訊協議,到FX5U的MODBUS協議,到FX3U-485-ADP模塊的MODEBUS,現在遇到FX3U-485-BD小板了。 之前的部分已經做過,通訊協議需要設置協議地址,然后通訊協議可直接獲取地址發送或接收。 FX5U的MODBUS用ADWPR指令也是一條指令搞定的事。 FX3U-485-ADP可以用ADWPR指令,但是要寫一小段定義程序 那這個FX3U-485-BD小板不知道能不能用ADWPR指令?是需要全部整理出地址,甚至還要列出校驗碼的算法程序么? |
---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
![]() |
這個我也正在準備買小板學習,我也想知道是怎么通訊 |
---|---|
|
陳某某
級別: 正式會員
![]() |
485-BD不能用adprw指令 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
abcteny
級別: 正式會員
![]() |
不支持modbus 不過可以自己按照modbus協議的規則寫報文 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
![]() |
我也是先用的485ADP學的 后來3U 485BD板(這個板有便利的專用指令I(lǐng)VDR IVCK等) 再來2N 485的BD板就有點古板了... |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
FX3U 有CRC指令, 用RS指令按Modbus協議發送出去就可以, 比起專用指令還比較靈活。 FX3G只能寫CRC程序 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
l83438797
越學越無知
級別: 家園?
![]() |
想了一下,估計這個ADPRW指令應該是從ADP模塊有了以后的專有指令,早期專門對應這個的,后來換代以后的高階都納入了ADPRW的指令里面,可以理解為ADP+(R)讀+W(寫)。 同時感謝各位提供的前路!還是有點好奇早期版本的做法,有機會我再研究一下。 |
---|---|
|
904377101
級別: 略有小成
![]() |
FX3U-485-BD應該是不能用ADWPR指令的。是使用RS無協議指令 http://m.abj8888.com/read.php?tid=1701514&page=3#2233082 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
iujfang
怪人
級別: 家園?
![]() |
用協議支持功能也是一樣的。做工程剩下一臺5u ,全新,正規渠道買的,64mr.有要的聯系。便宜賣了QQ 310457676,還有一個威綸通觸摸屏mt8121ie 三臺昆侖通態,兩臺海特克 [ 此帖被iujfang在2021-11-25 16:06重新編輯 ] |
---|---|
|
yezouping
深圳東莞PLC編程,微信:158 8974 8406
級別: 工控俠客
![]() |
不能用ADWPR指令 |
|
---|---|---|
|