熱點偶平時測量的時候都是正常的,在降溫的時候,原來60度左右,風機開了之后降溫,室溫10度左右,熱電偶能顯示0,風機是變頻的,熱電偶用的是個模塊,一共12路,有三路是正常顯示的。還有9路和正常值不對,模塊重新送下電過一會又能正常顯示。這個是什么原因?變頻干擾嗎?但是不加熱冷卻的時候,變頻器開起來溫度是對的。