蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 780 點
下載積分: 75355 分
在線時間: 1982(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-07-28
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-09-06 14:53
一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一條是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1693 個
工控威望: 7119 點
下載積分: 40452 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-07-29
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-06 17:21
Y0,Y1是脈沖的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35393 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-28
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-09-19 12:42
為了確認脈沖和方向接線對不對,
存在既合理!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-27
查看hefq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-09-19 15:00
驅動器是可以設置為雙脈沖輸入的
樓主留言:
伺服驅動器參數設置為脈沖+方向
楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 788 個
工控威望: 780 點
下載積分: 75355 分
在線時間: 1982(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-07-28
查看楊官華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-09-24 07:48
伺服驅動器的參數設置為脈沖+方向
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-07-22
查看g073545的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-09-24 11:35
一條是DPLSY K90000  K5 Y001,這不是0.2秒周期的定時信號了嗎。頻率有這么低的脈沖?是否Y001只是0.2秒的開關信號輸出了