有一臺設備,是客戶那邊的電控工程師選的PLC與伺服電機,他用的FX3U-4DA-ADP控制扭矩模式下的臺達伺服攻牙,伸是FX3U-4DA-ADP的輸出電壓沒有-10~0這段,而我伺服設置好后,模塊輸出0~10V的電壓時是反轉的。請教一下要調整伺服哪個參數才能讓伺服正轉起來,或者FX3U-4DA-ADP是否是可以調整參數后輸出-10~+10V的電壓?
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71649 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2025-03-26
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-09 20:00
攻牙時,0~10V控制扭矩.
退出時.速度或位置控制