a562336818
級別: 探索解密
![]() |
本人對于通訊這一塊不怎么懂,求教各位大佬。我是用一個三菱FX-3GA余廣州斯巴拓的一個壓力變送器用485通訊。我只要讀取它的毛重。請問我的PLC程序怎么寫。各位大佬有沒有相應的實例。或幫我寫個大致的通訊程序。謝謝大家了。下面附件是壓力變送器的說明書。 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
你有用到人機界 面嗎?這種東西用人機界面,MODBUS RTU 很容易做的,40081.40082就是毛重。如果你非要用485BD來做,請參考我發的樣例,F(xiàn)X3U_485BD與4變頻器例子,通訊格式也是9600.8N2;只是讀地址要改一下. |
|
---|---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
![]() |
SO EASY ![]() ![]() |
---|---|
|