機電小劉
級別: 探索解密
![]() |
PLC-三菱L02....HMI-MT8102IE 我在屏上做了個復歸按鈕,有時候按下后,按鈕沒有復歸,也就是按下后一直處于ON的狀態,我監控了plc這個按鈕的寫入地址就是ON的狀態,請問是怎么回事?有時候又是正常的,這要這么處理??? |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
1.HMI按鈕選型錯誤(復歸型)2.PLC程序里有置ON 樓主留言:1.復歸型我確認是沒錯的; |
|
---|---|---|
|
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
![]() |
把屏的程序和PLC程序發上來,一個幫你搞定,或自已按樓上的方法去找原因 |
---|---|
|
機電小劉
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 復歸型按鈕我確認了是沒錯的,寫入讀取地址不同,今天測試了斷開這個復歸按鈕后面的輸出不給輸出發現沒有這種問題。這個后面輸出是伺服定位的觸發具體我發截圖吧 |
---|---|
|
yesterdayom
級別: 探索解密
![]() |
那就不用set,既然是復歸型,你就直接用上升沿,結果用FF交替,你這相當于一個復歸型手自動開關。也可以不用復歸型直接用切換型,程序換種方法照樣能達到效果 |
---|---|
|
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
![]() |
寫入讀取地址不同......而威綸的讀取地址僅用于按鈕效果的顯示,而寫入地址才是使元件動作的地址,既然用了SET M603,那么按鈕按一下就肯定顯示成M603的狀態 |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
![]() |
讀取與寫入不同地址導致的 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
set指令在沒有rst之前,是一直on狀態的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|