五廣土
級別: 略有小成
![]() |
西門子modbus通訊控制丹佛斯fc51啟停,將047c或043c寫入地址為50000。用200的MODBUS協議庫來寫,但是MBUS_MSG塊的地址范圍為0~49999,50000已經超出上限了!這還怎么搞?求高手解惑 ![]() |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
會不會是變頻器地址搞錯了。一般哪把常用的地址放到在這么大的地方? |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Good Luck~ |
---|---|
|
五廣土
級別: 略有小成
![]() |
modbus通訊時使用塊mbus_msg塊,addr一般要寫PLC中對應的MODIBUS地址(參數號x10+40000),但是啟停好像是固定要50000這個地址的,我找到的資料都是直接把啟停地址為50000 ![]() ![]() |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
![]() |
地址超出了,使用 地址+400001來處理 |
|
---|---|---|
|