918606381
級別: 論壇先鋒
![]() |
距離 環境 都有影響 按經驗算,盡可能算安全一點就行了 |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
建議查廠家給出的手冊,除線徑外,型號、敷設環境、敷設方式等都對電纜載流量有很大的影響,工程師應該嚴謹,不能把電工吊兒郎當那套學來了。 |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
關鍵是按照理論的會沒有利潤 |
---|---|
|
江流天地外
級別: 家園?
![]() |
不能只算電線的額定流量的,要有一定的余量,不然發生過載時電線發熱嚴重會出事的。 |
---|---|
|
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
![]() |
這個有沒有通用的標準數據啊,感覺每個人的標準都不太一樣?0.75 ?1 ?1.5? 2.5?大家都取多少值? 為什么標稱功率為2KW的設備運行時的實測電流只有1.6A? |
---|---|
|
worktea
電子郵箱:Cicadastudio@foxmail.com
級別: 探索解密
![]() |
首先要保證購買的線纜完全符合國家的相關標準,再根據你現場實際的需求,計算出對應的線纜的截面大小,(對應關系很多資料都可以查閱到的),但是設計時要具有一定限度的前瞻性,考慮出日后在實際使用的過程中,會不會因需求,增加相關的負載。根據實際情況,做出相應的判斷。 |
---|---|
|
luzh7758
級別: 探索解密
![]() |
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。 對于1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。 對于16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。 對于35、50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。 對于70、95mm2 的導線可將其截面積數乘以2.5倍。 對于120、150、185mm2的導線可將其截面積數乘以2倍。 |
---|---|
|