kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
42步進電機1.3A、1.8度、16細分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]給驅動指令,電機正常運轉,但將頻率上調到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,電機沒有反應了,求教這是為什么呢? |
---|---|
|
kcai_fly
級別: 略有小成
![]() |
感覺象是堵轉了,但就算是頻率到32000HZ,換算成轉速也沒有多快啊!應該不是電機跟不上吧。 |
---|---|
|
zy123518763
級別: 略有小成
![]() |
步進電機到達最大轉速限制,看你那個步進電機的驅動器可以更改最大速度的設置嗎 |
---|---|
|
光陰2021
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果有負載,先把負載去掉空轉試試 樓主留言:空載。 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
1、看下你電機驅動上面的每圈脈沖數是否過小 2、當頻率較高盡量使用加減速指令PLSR ,PLSY這個指令除了可以無限發脈沖真的實用性很低 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
DPLSY 看看 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
fhy0410
級別: 略有小成
![]() |
加速時間太短,驅動器反應不過。達到了步進的最高轉速。只能調驅動器的濾波時間加長 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
32000對應600圈/min,你得去官網查下電機的轉矩曲線特性對應600轉速的時候是多少轉矩,不進不同伺服,轉矩掉的很快,轉矩不夠時就會出現樓主描述的現象。 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
1、先查一下電機的最高轉速是多少 換算一下看有沒有超過最高轉速 2、看驅動器輸入電壓 只要在驅動器輸入電壓的范圍內可以適當提升電壓 同時調整驅動器的電流 這樣力矩就會增大 但是升 高電流電機也會發熱厲害 需要檢測電機發熱情況 一般不要超過80度 3、關于加減速時間的話 根據實際情況而定吧 負載大可以適當長點 負載輕可以短點 具體細節操作說明特殊寄存器上有 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
是的 包含在內 |
|
---|---|---|
|