wmelysium
級別: 略有小成
![]() |
企業中央空調風冷熱泵機組,有什么好辦法進一步節能嗎 |
---|---|
|
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
![]() |
變頻控制 |
|
---|---|---|
|
wmelysium
級別: 略有小成
![]() |
外機是由單片機接收溫度和壓力信號,輸出控制壓縮機和風機接觸器線圈,加變頻器的話加甚麼位置,每個接觸器嗎,另外給變頻器的反饋信號怎麼加,謝謝 |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
該型中央空調主要是通過壓縮機組給水制冷或制熱,都是通過單片機接收各傳感器的信號,通過運算控制壓縮機投入的組數!加熱或制冷的水再通過水泵送到室內送風機內的蒸發器,從面達到冷熱交換,溫度的精準控制主要是控制水的流量來實現的,所以我一直不懂各位所說的加變頻器是什么意思,加在哪里呢,只有送水泵和送風機了,送風機肯定不能加,因為送風機一但降速,就會造成室內各位置出現很大的溫差,那這樣就只有送水泵了!這個倒沒試過有什么影響,樓主如果公司不缺錢也可以試一下,如果成功,就分享一下! [ 此帖被wul2.4g在2018-02-11 15:13重新編輯 ] |
---|---|
|