walwjskj
級別: 探索解密
![]() |
西門子1200的PLC,輸出點接線的時候是否要經過中間繼電器,我們這里以前的機器都是輸出通過中間繼電器,然后再接到控制目標上去的, 為什么要這樣啊,我問了一個人,說是放置PLC電流防止不夠,是這個原因嗎?請問這個怎么計算,ET200的輸出好像就不需要,那PLC旁邊的附加IO模塊例如6ES7 223-1BL32-OXBO這個模塊的輸出要不要走中間繼電器呢,求指導 |
---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?
![]() ![]() |
照西門子來說,看輸出類型, 繼電器輸出,PLC每個點可以驅動2A負載, 晶體管輸出,PLC每個點可以驅動0.75A負載。 除了你非常確定,比如,驅動個指示燈,4.5W電磁閥,你可以直接驅動。 建議,還是加繼電器。 1.之前,有輸出信號,直接干壞了Q點,程序沒有輸出,Q點沒有亮,但Q點依然有電壓。 2.還有,直接接入I點,I點全壞了,上電全亮,雖然設備說明書寫著,24V信號輸出接入PLC,有可能是電流過大,輸入信號在4mA左右 樓主留言:請問是只有PLC那個主模塊是這樣的么,我看ET200就可以直接驅動,但是不知道PLC模塊旁邊加的輸出模塊可不可以啊 |
|
---|---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?
![]() ![]() |
圖片:
![]() 你看的什么資料,這么誤人子弟。 參考我ET200驅動能力,只有0.5A 為了省錢,你可以直接驅動燈,其他的,就算了,一個燈10.20mA |
|
---|---|---|
|
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園常客
![]() ![]() |
沒有啦,ET200,也是驅動能力一樣的,并沒有說直接驅動什么,看你的做法。 手冊有明確標出的 |
|
---|---|---|
|