圖片:
這個接地合理安全嗎
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3017(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-18
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-12 10:37
隔離型的變壓器這樣合理,抓短路漏電跟人員保護較方便,不這樣子感電或飄移電壓你就不知道哪一相問題.