圖片:
2個電流互感器1個熱繼如圖所示接線,互感器400/5,熱繼該選多大的才能正常保護電機?
電機132KW  AC380V 先謝謝各位大神
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 180 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5972 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-04-15
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-12-07 13:56
好像圖中電流表顯示的電流就是第三相的電流,按你提供 的電機算,電機 在額定工作電流(265A左右)時,互感器二次回路中的電流應在3.3左右。