![]() PLC為臺達EH3,伺服為臺達B2伺服,硬件接線都對,原點可以回 回原點之后,手動電動運行,不管前進后退,伺服只往一個方向轉動,必須得其中把Y1置位才能往另一個方向轉動,這是正常的嗎? 另外M1029每次發完脈沖會置位,這意味著我多次用定位控制指令之后,用M1029做其他動作執行條件都要用完之后在復位掉,以免起沖突,這也是正常的嗎 臺達是否有類似于歐姆龍的讀端口脈沖的指令用于觸摸屏上實時顯示伺服的速度,歐姆龍有PRV指令可以實現 |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
單軸的用EH3的是不是 太浪費了 強制的Y1才能有方向 這個確實不正常 M8029是會有一個掃描周期的ON時間 重復用 建議間隔一個掃描周期 至于讀取端口脈沖指令 臺達的貌似沒有 個人建議你手動前進和后退用PLSV這個指令 用了2年多的臺達PLC的經驗告訴你臺達小型PLC的脈沖輸出指令好像有BUG的現象 就是方向容易出一些問題 不知道是因為硬寄問題還行軟件的問題 反正偶爾會出現方向錯誤的現象 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
![]() |
驅動器模式選擇 可能沒選對。 樓主留言:熱心助人! |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
![]() |
你發負脈沖,Y1應該是通的。用不著置位。 |
---|---|
|
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
![]() |
謝謝回復 現在我看到Y(jié)1置位,也就是不管發正的還是負的 Y1一直都沒有置位過 不管是DDRVI 、DDRVA 還是ZRN指令 必須要把Y1置位才能反轉 |
---|---|
|
裔風狂舞
喊破嗓子不如做出樣子!
級別: 略有小成
![]() |
[謝謝回復 現在我看到Y(jié)1置位,也就是不管發正的還是負的 Y1一直都沒有置位過 不管是DDRVI 、DDRVA 還是ZRN指令 必須要把Y1置位才能反轉quote]引用第3樓huiyang于2017-10-31 11:04發表的 : 你發負脈沖,Y1應該是通的。用不著置位。 [/quote] |
---|---|
|
性金哥
級別: 家園常客
![]() |
1,伺服指令脈沖輸入模式 2,從伺服讀取速度,采用高速計數器,讀取編碼盤Z相信號 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
![]() |
[/quote] 就是位置模式中,好像也有兩個選向,有一種是正負脈沖模式。另一種是脈沖加方向。 |
---|---|
|
yangh1129
級別: 略有小成
![]() |
在每次掃描的程序中不可以用二次以上的定位指令。這樣Y1相當于雙線圈輸出了。 |
---|---|
|
任如波
級別: 正式會員
![]() |
你的問題應該和d1336的當前值有關,而且既然你用了drvi了,那,只能只能用Zrn.plsv.drva這些定位控制指令.用其他脈沖指令容易出問題。如果d1336的值為負數,定位指令自動反轉了。就會出現你的問題了。 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
![]() |