初心者
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合。ㄊ謩影聪聶C子就能正常使用,松手就斷開) 附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了。可是之前交流接觸器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯? 怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎? 謝謝各位大佬指教 [ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ] |
---|---|
|
初心者
級別: 探索解密
![]() |
本人小白。因為機子之前都是可以正常運作的,所以我覺得接線沒有問題=>接觸器有電到,這樣的想法不對嗎? ![]() ![]() 再問下怎么檢查接觸器的線圈回路的有沒有問題。 |
---|---|
|
初心者
級別: 探索解密
![]() |
我就是安裝工,的確有點難安裝,電路圖不是我設計的,順帶問下控制線一般用多粗的合適啊? |
---|---|
|
初心者
級別: 探索解密
![]() |
昨天看了大家的建議,今天才有機會去現場檢測,剛剛回來 ![]() 先說說結果吧,排查了很久終于發現其實只是我接電源的時候零線忘記連接了..... 大家可以隨意鄙視我弱智,但小白成功解決了問題還是很有成就感的 ![]() 然后非常感謝大家的踴躍討論,我也很驚訝大家對這貼這么感興趣,再次感謝! 最后說說自己的收獲吧,忘記接零線是我太粗心了!我一上來直接說交流接觸器壞了,也是我太武斷!為此還特意買了個新的接觸器帶過去也是繳納了智商稅。在此提醒一下自己或者其他新人,以后遇到問題一定冷靜下來,不能亂,慢慢檢測,再下結論。 再三感謝各位的寶貴意見,謝謝! |
---|---|
|