mapojiang
級別: 探索解密
![]() |
問題描述:315-2DP 用ET200M通訊,共有9個擴展機架和4臺變頻器。擴展機架上只有輸入輸出模塊,機架較多用了2個485中繼器。有4臺車工作時要移動機架上用的軟芯DP電纜,軟電纜和動力走在一起。前段時間有臺車的IM153BF燈閃爍,以為通訊電纜壞了,主要這臺車沒電纜了用的紫色硬芯電纜,就把電纜換了,故障消失。用了兩天故障又出現了,更換153后還不行就把DP接頭換了,故障消失。又用了一天,又出現同樣的故障。斷電又送電故障消失。消失后另一臺車變頻器報欠壓故障,復位后又換一臺車報欠壓,測電壓正常。復位后繼續運行,其中一臺車有個信號老是無故消失又恢復。還有一臺車有個輸入信號,開關閉合后10秒左右PLC才有信號,過會兒又正常了。在線監控時發現有的輸入點信號快速閃爍,有時又正常。有時PLC還接收到急停信號導致空開跳閘。這些問題都是最近一周發生的。有沒有老師處理過類似問題?問題出在哪里?以前是正常的。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
先從簡單方面入手 解決 : 1 通訊線和動力線分開 , 2 檢查屏蔽線的完整性。 3 檢查接地的良好性。 4 檢查一下電源。 5 有可能某個模塊處于不穩定狀態,造成整個系統停機, (我遇到過一個輸出模塊不穩定造成CPU停機,更換后正常長期運行情況。) 樓主留言:真誠感謝!問題已解決。插拔所有DP接頭后解決。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
zb浙江交通
級別: 正式會員
![]() |
1.中繼器上終端電阻是否動過 2.PLC輸出電源是否足夠,信號線需要電壓 3.至于你說的變頻器欠電壓報警,看看是否是整個回路的強電部分被動過。 樓主留言:真誠感謝!問題已解決。插拔所有DP接頭后解決。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhengwei9090
級別: 探索解密
![]() |
你這明顯有干擾 。。。。一方面是dp這塊還有就是plc 輸入信號 快閃。。 如果你是用博途編寫 可以 選擇 plc端子信號的響應時間 過濾 干擾引起的信號源。 老平臺沒用過 不知道在哪設置 還有一點你是 綁在車上的需要移動 多注意觀察現場 運行狀況 最好花個 2小時看著 。。。 |
---|---|
|