還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 09:32
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2025-05-23
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 10:22
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 271 點
下載積分: 768 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-06-09
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 271 點
下載積分: 768 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-06-09
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 271 點
下載積分: 768 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-06-09
查看zzzer442的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-01-04 14:48
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線
cooler
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 676 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2016-11-22
最后登錄: 2023-09-27
查看cooler的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-01-04 14:50
壓力傳感器輸出的格式要和2ad采集的格式相同,需要程序來配合
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 271 點
下載積分: 768 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-06-09
查看zzzer442的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2025-05-23
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-01-04 16:03
引用
引用第8樓zzzer442于2017-01-04 15:44發表的  :

10樓  發表于: 2017-01-04 16:06
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
ad模塊和輸入輸出點數有關系???  表示不懂哦  我覺得你還是耐心點研究或者過幾天再試試 說不定靈感來了 找到問題所在
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-01-20 11:13
  • Pages: 1/2     Go

亚洲国产区中文在线观看| 欧美性xxxxxxxxx| 两个人看的在线www片| 1024在线视频五月天| 欧美日韩国产另类一区二区| 日本特级婬片中文免费看| 美女视频黄A视频全免费| 动漫精品一区二区三区在线 | 九一大鸡巴操逼视频免费| 扒开美女的下面喷水视频| 国产又大又黄无遮挡在线| 东京热加勒比一区二区三区| 酒店特色服务| 男生女生向前冲第六季| 辽宁老妓女叫床高潮| 舔屄屄在线播放| 亚洲欧美日韩综合久久久久| 青青青草原免费在线观看| 欧美大尺度视频一区二区| 尤物视频网站免费在线看| 黑人寂寞午夜福利视频网站| 中英操逼免费看| 男的把黑丝美女操出白浆| 大鸡巴狠操美女骚逼视频| 男人插女人下面黄色视频| 国产精品日日骚骚妇一区| 插操女孩骚逼太爽了网站| 羞羞大肉棒互插互舔网站| 国产带中文字幕一级黄片| 亚洲激情短视频在线播放| 亚洲 自拍 色综合图区| 中国破处女操B流血视频| 欧美国产日韩精品第一区| 露过奶头的20个女明星| 国产精品毛片a v视频| 高雅人妻被迫沦为玩物| 日本欧美一二区在线观看| 岳丰满多毛的大隂户| 黑人大粗鸡吧插蜜穴电影| 欧美 日本 亚洲 综合| mm131美女愛做視頻|