我用Fx3U控制2臺J4伺服,開始程序上寫M8000控[DABS x0 Y4  D8340],工作和當前值讀取都正常,就是次數往復多了會定位不準,然后在M8000后加了個計時T2常閉,每次一個往復后T2通電K3,運行后發現,伺服在往復到原點0位時,T2運行后,D8340顯示—113300,每次都這樣,在DABS工作時,可以將D8340清0,但DABS中M8000停止工作再重新工作還是顯示—113300,而后我將T2取消恢復原程序,后,工作D8340恢復正常,但停電再上電后D8340仍顯示負數這是怎么回事?急求解答,謝謝! [upload=1]