樓主  發表于: 2016-06-20 14:55
s7-1200與abb510通訊啟動的時候用不用延時100ms,我看200與abb通訊的時候需要延時100ms,如果1200不要延時100ms,是不是只要向變頻器寫啟動信號即1151和停止信號1143就可以,以前做英威騰的和AMB的時候不需要延時的,abb的說明書也看了沒看懂,哪位大神可以幫幫忙啊,謝謝了