xiaoluo1
級別: 探索解密
![]() |
請教下,本人現在在弄三菱CCLINK遠程這塊,看了說明書后,發現在說明書的示例程序中,1、遠程2通道模擬量輸出和遠程4通道模擬量輸入模塊作為從站與Q系列PLC主站通訊時,可以通過網絡參數設置來進行基本參數設置。2、而遠程4通道熱電阻輸入模塊和4通道模擬量輸出模塊卻沒有網絡參數設置,只有通過梯形圖來實現設置與Q主站通訊。 請教下,后兩者可以通過網絡參數設置來實現與Q系列主站通訊嗎? |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
都可以啊 你應該說的是使用AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64DAV之類的 只要你在CC-LINK參數中設定好 然後依照範例中的方式去做初始化參數設定 就能去讀取數值了 看你是要用 TO FROM方式傳輸 或是在CC-LINK參數中設定暫存器寫入讀出 |
---|---|
|
xiaoluo1
級別: 探索解密
![]() |
AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64DAV說明書中沒有參數設置這塊,只有梯形圖組態,所以無法下手啊,F(xiàn)X-16ccl我作為主站和它們通訊已經搞定了,和Q怎么也搞不定,求助大神啊! |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
下面兩個附件是官網上的文件 第五章有範例 |
---|---|
描述:CC-LINK 熱電阻
附件: ![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:CC-LINK DA模組
附件: ![]() 網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯 |
xiaoluo1
級別: 探索解密
![]() |
謝謝您了!我下載下來看看! |
---|---|
|
xiaoluo1
級別: 探索解密
![]() |
遠程模擬量輸出搞定了,熱電阻模塊搞了半天也不行,不知道是不是AJ65SBT2B-64RD3和AJ65BT-64RD3是不是組態語言不一樣的緣故,個人感覺還是有點不同,因為AJ65SBT2B-64RD3示例中,設為占用一個站,而AJ65BT-64RD3是占用4個站。我改成4個站,通是通上了,主從站的信號燈都正常,但是數據無法交換! [ 此帖被xiaoluo1在2015-12-11 21:41重新編輯 ] |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
因此因為模塊問題而發問的話 記得附加模塊型號 每種模塊所用的參數方式會有些微差異 ![]() |
---|---|
|