lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
Ab,是通訊異常,檢查驅動器之間的通訊線,驅動器軸號是否重疊,CPU基板模塊安裝是否正確? 如果是所有的驅動器都顯示Ab,先監控下CPU是否報錯,模組沒有裝好也會導致全部顯示Ab的 |
---|---|
|
a5201314
級別: 探索解密
![]() |
大神你好 監控CPU怎么監控啊 換了個驅動器是好的 證明這個驅動器有問題 類似的問題有三臺都這樣 能不能給個聯系方式 謝謝 請幫幫我 |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
你CPU是什么型號,用的是簡易運控模塊還是運控CPU?簡易運控需要用GX works2來監控,云盤地址:http://pan.baidu.com/s/1sjslrGx ,密碼:t0vx 運控CPU需要用MT works2監控,軟件地址:http://pan.baidu.com/s/1jG3xrJS,密碼:s4fp; 樓主留言:請問大神 GX works2 怎么監控三菱驅動器CPU? 能恢復出廠設置嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
如附圖請參考檢查異常說明 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
a5201314
級別: 探索解密
![]() |
請問大神類似問題應該如何解決 謝謝 怎么把伺服器恢復出廠設置 謝謝 |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
你可以用老款的伺服調試軟件,新建一個新的J2s,直接下載到驅動器里面就可以了,然后從新設置你需要的參數。還有,你給出的CPU是內部芯片;你最好把具體型號說下,比方運控CPU,Q173D, 樓主留言:謝謝 你指的是PLC 模塊對嗎?能不能直接從MR-J2S10B伺服器CN3端口接COM線端口和電腦連接?能不能做到監控CPU? |
---|---|
|
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
![]() |
不可以的,只能監控當前驅動器。無法通過驅動器監控PLC 的。 |
---|---|
|