kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
![]() |
有種這樣的水龍頭...你參考下,,,, ![]() |
---|---|
|
octoberding
級別: 探索解密
![]() |
謝謝這位高人,將你的建議給了客人,他還真要用3通閥了。 這個三通閥,應該也是要電動的帶信號4-20ma的吧? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
三通閥,要電動的帶信號4-20ma(或1~5v) 溫控表也要輸出信號4-20ma(或1~5v) 兩者要相匹配,且要可以反相輸出,20~4ma(5~1v) 如此才能控制冰水閥開度。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
如果你采集三個溫度,熱水溫度,冷水溫度,溫水溫度。如果知道要溫水溫度,那么冷水與熱水的比例就可以根據溫度算出來了 |
---|---|
|
chen1991903
級別: 探索解密
![]() |
冷水管直接用手閥(手動調整開度),,熱水管用執行器帶動閥門, ,熱水與冷水匯合處留一定的空間讓水混合充分,測溫裝置裝在混合空間與混合出水管交接處附近, 再配一個PID溫控表, 組成如下溫控系統 溫度信號--- PID溫控表----執行器 如需要知道閥門開度可買帶反饋的 PID溫控表 和 帶反饋的執行器. |
---|---|
|
octoberding
級別: 探索解密
![]() |
謝謝樓上各位的意見,客人最終定下來后我會回來反饋。如果他搞不定,我就推薦這里的大神給他做一個吧。 是個美國的客人,自己說是工程師。 ![]() |
---|---|
|