zhaoheshuai
級別: 工控俠客
![]() |
誰用過脈沖輸出型液體渦輪流量計液體水管道 流量計傳感器4-20MA輸出, 我打算用傳感器輸出連接臺達plc的模擬量口, 用顯控的hmi顯示,大家誰用過這個傳感器,4---20ma 對應的流量是不是線性關系?可以實現嗎? ![]() |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
這個要看你的流量計的量程了,比如是2L/min的,那么4-20ma電流對應流量就是0-2000ml,結合你的plc的A/D轉換數據在plc編程時做個對應關系就行了。 |
---|---|
|
zhaoheshuai
級別: 工控俠客
![]() |
我流量計的范圍是0--12t/h 我的4--20MA 對應我的臺達plc數字量0--1000 直線電流y MA=數字量x 乘以0.016 + 4 后面怎么算,我模擬量才開始學著用 求指導 ![]() |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
半年多前做過一個流量計的工程,現在忘得差不多了。 12t/H的流量計,量程就是0-12000L/H,對應A/D轉換寄存器Dxx是0-1000數值,4-20mA不用管它,只在plc里單獨用一個寄存器Dyy計算就行,實際流量Dyy=Dxx×12,比如Dxx的數值是377,那么實際流量Dyy就是377×12=4524,即4.524t/H。 你實際編程測試一下,大概是這樣的。 |
---|---|
|