wokshk
級別: 探索解密
![]() |
FX1N-40MR的主機可以連FX2N-2AD FX2N-2DA的模塊嗎,我寫的程序,讀不了模擬量,是怎么回事 TO KO K17 H0 K1 TO K0 K17 H2 K1 FROM K0 K0 K2M100 K2 MOV K4M100 D100 運行時,D100的數據一直是零 請大神幫幫我啊,謝謝了。 [ 此帖被wokshk在2015-03-26 12:06重新編輯 ] |
---|---|
|
ymocean
級別: 探索解密
![]() |
FX1N 不能連接到FX2N-2AD FX2N-2DA 建議你看下手冊 TO KO K17 H0 K1 TO K0 K17 H2 K1 FROM K0 K0 K2M100 K2 MOV K4M100 D100 這是CH1標準程序 |
---|---|
|
wokshk
級別: 探索解密
![]() |
謝謝了樓上的回答,不過論壇里有人說可以,那是不是騙子 |
---|---|
|
wokshk
級別: 探索解密
![]() |
謝謝樓上的大神了,不過我現在還是讀不到壓力的值,而且這個把月都要出差,真心謝謝幫過我的大神們,謝謝你們 |
---|---|
|
rosesbass
級別: 探索解密
![]() |
FX1N是可以連接的 我看你圖片中是K2啊,應該是H2才對 再有應該最后是MOV K4M100 D1000 12位數據,K2只是8位 再有確定你的FX2N-2AD模塊是連接在K0位置了嗎? 確認是否壓力值連接通道1? |
---|---|
|