quanchunhao
級別: 探索解密
![]() |
目前正在做一個項目,需要上位機軟件C#與 三菱Q系列 做以太網通訊,請教一下 上位機與PLC之間的通訊格式,找了好久 都米有找到! ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
1.安裝MX Component V3 2.C#與PLC連線設定 (1)增加PLC通訊元件 (2)選擇通訊元件:MITSUBISHI ActQJ71E71TCP Control------QJ71E71模組以TCP/IP方式連結PLC (3)選取通訊模組 將模組拉入Form中 『屬性』出現 axActQCPUQUSB1 3.ACT 控制可用功能及功能屬性 參閱QJ71E71模組使用說明 |
---|---|
|
泡桐樹
交流與合作。
級別: 略有小成
![]() |
每幀數據結尾處以結束碼結束即可。 |
---|---|
|
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
mx3在 .NET中使用,會有問題,不能直接拉入使用。 要使用參考dll的方式。 |
|
---|---|---|
|